명교생활관 냉·난방 및 급탕 공급 안내
1. 냉방 기본 공급 운영 기준 2023.03
구분 | 냉방 공급 방식 | 냉방 설정 온도 | 비고 |
사랑동, 진리동 믿음동, 소망동 협력동, 신축동 (G.H.P, E.H.P 냉방기) | 중앙제어 실별 운전 | 24℃ 이상 | 여름철 적정 실내온도 24~26℃유지준수 |
정의동 (멀티V 냉방기) | 중앙제어 실별 운전 | 24℃ 이상 | |
봉사동 (개별 에어콘) | 중앙제어 실별 운전 | 24℃ 이상 |
◉ 실외기 온도 기준으로 유동적인 공급시간을 유지
1) 최고온도 28℃~30℃이상 3일 이상 지속될때 1일 5~12시간 공급
2) 최고온도 30℃ 이상 3일 이상 지속될때(혹서기) 1일 12시간이상 자율 공급
3) 에너지 낭비를 막기 위하여 기동시간 중 2시간당 1회씩 정지신호를 발생하여 자동으로 꺼지도록 설정
4) 외기의 온도 및 습도에 따라 냉방공급 기준이 변경 될 수도 있음
5) 건물의 구조(최상층, 지하층 등)또는 용도에 따라 냉방온도 설정이 달라질 수 있음
2. 난방 및 급탕 공급 운영 기준 (기상청 발표 기동시간 외기온도 참조)
외기온도℃ (일 최저온도 기준) | 난방 공급 시간 | 급탕 공급 시간 | 급탕온도 (℃) |
아침 최저 -10℃이하 (혹한기) | 1회 05:00 – 09:00 2회 17:00 – 23:30 3회 24:00시 이후 G.H.P, E.H.P 수시기동 | (오전) 06:00 - 09:00 (오후) 19:30 - 22:30 | 60℃ |
아침 최저 0℃이하 | 1회 05:00 - 08:30 2회 18:00 - 23:00 | 60℃ | |
아침 최저 10℃이하 | 1회 05:30 - 07:30 2회 21:30 - 23:00 | 55℃ | |
아침 최저 10℃ 초과 | 공급중단 | 55℃ |
* 협력동 G.H.P 난방공급은 외기온도에 따라 유동적으로 공급 (기동시간 내 2시간 1회씩 정지신호 발생)
* 급격한 외부기온 변화 상황에 따라 공급시간이 확대 또는 축소될 수 있음
◎ 기타 궁금한 사항이나 문의 사항 있으시면 명교생활관 기계실[전화번호 053)580-6886번]로 문의 주시기 바랍니다
감사합니다.